UPS电源资讯分类
UPS电源产品分类
UPS电源行业资讯
UPS电源直销中心 >> ups电源指导
供应台达Delta台达UPS电源HIFT(海福)模
作者:admin 发表时间:2014/8/4 19:58:20 阅读:

                 

  • 产品型号:

    台达UPS电源HIFT(海福)模块化UPS

基本参数

输入电压:

220 V

设备类型:

后备式UPS

详细说明

            
台达UPS电源HIFT(海福)模块化UPS
  • 产品名称
  • 台达UPS电源HIFT(海福)模块化UPS型号
  • 台达UPS电源HIFT(海福)模块化UPS规格
  • 台达UPS电源HIFT(海福)模块化UPS
  • HIFT(海福)模块化UPS
  • HIFT(海福)模块化UPS
台达UPS电源HIFT(海福)模块化UPS说明:
 
 
产品描述:

HIFT(High-Intelligent Fault-Tolerance)UPS 海福系列

 

高智能容错UPS 
大中型系统的安全保障(20~480kVA) 

  随着企业对可用性的要求越来越高,为机房或数据中心配置采用容错技术的供电系统的必要性则突显出来。所谓容错,就是采用冗余的资源,使UPS系统具有容忍故障的能力,即在发生故障的情况下,仍能确保系统的逆变输出,为由服务器和存储等关键设备构成的网络系统提供洁净稳定的电源。

  HIFT(High-Intelligent Fault-Tolerance)------海福系列,即Delta最新推出的高智能容错UPS,它的显著优势和带给客户的价值包括但不限于:

产品优势

客户价值

MTTR近于0

最快的系统修复时间

N+X冗余

最高的系统可靠性

随需扩容

最经济的投资策略

高效节能

最低的运行成本

小配件大管理

最全面的动环监管

 

可用性 
从20kVA到480kVA(4台120kVA并机)
实现模块与系统的冗余
热插拔保证在维护过程中系统不会中断
辅助冗余电源和控制电路确保高可用性
内置维护和静态旁路开关

灵活性 
模块化设计使维护和扩容简便
多种语言LCD显示
两个智能插槽和六个干结点输出
可选配扩展电池柜

低TCO 
高输入功率因子(PF>0.99)
低谐波失真(ITHD<3%)
94%的高整机效率提供更低的运行成本
可兼容发电机

HIFT(海福)UPS物理规格表

  
容量
尺寸(W*D*H)
重量
GES-HIFT20K 20kVA 520*910*1695mm 170kg
GES-HIFT40K 40kVA 520*910*1695mm 200kg
GES-HIFT60K 60kVA 520*910*1695mm 230kg
GES-HIFT80K 80kVA 520*910*1695mm 260kg
GES-HIFT100K 100kVA 520*975*1695mm 320kg
GES-HIFT120K 120kVA 520*975*1695mm 350kg
GES-HIFT140K 140kVA 1040*975*1695mm 550kg
GES-HIFT160K 160kVA 1040*975*1695mm 580kg
GES-HIFT180K 180kVA 1040*975*1695mm 610kg
GES-HIFT200K 200kVA 1040*975*1695mm 640kg
GES-HIFT120K 220kVA 1040*975*1695mm 670kg
GES-HIFT240K 240kVA 1040*975*1695mm 700kg
GES-HIFT260K 260kVA 1560*975*1695mm 900kg
GES-HIFT280K 280kVA 1560*975*1695mm 930kg
GES-HIFT300K 300kVA 1560*975*1695mm 960kg
GES-HIFT320K 320kVA 1560*975*1695mm 990kg
GES-HIFT340K 340kVA 1560*975*1695mm 1020kg
GES-HIFT360K 360kVA 1560*975*1695mm 1050kg
GES-HIFT380K 380kVA 2080*975*1695mm 1250kg
GES-HIFT400K 400kVA 2080*975*1695mm 1280kg
GES-HIFT420K 420kVA 2080*975*1695mm 1310kg
GES-HIFT440K 440kVA 2080*975*1695mm 1340kg
GES-HIFT460K 460kVA 2080*975*1695mm 1370kg
GES-HIFT480K 480kVA 2080*975*1695mm 1400kg

HIFT(海福)UPS电气性能指针

交流输入 输入电压范围 208V~477V(-45%~+25%)
  频率范围 45~65Hz
  输入功率因数(PF) >0.99
  输入谐波电流(iTHD) <3%
  输入整流器 IGBT
交流输出 三相 380/220V(三相四线+G)
  波形失真 ≦1%(线性负载) ;≦3%(非线性负载)
  电压稳定度 ±1%
  频率及稳定度 电池供电:50 / 60Hz±0.05%;市电同步:≤1Hz/S
整机效率 一般模式 94%
转换时间   0毫秒
警告声响   电池供电:间接性警报声;UPS异常:连续性警报声
指示装置 LED状态指示 UPS 状态指示:交流主电源正常、备用电源正常、整流器、逆变器、静态开关及电池状态指示、维护旁路、输出电源正常
  中英文LCD显示 UPS 异常状态显示及智能型自我诊断,输入/输出电压、电流、频率、容量、电池电压、电流、输出负载等显示
远程监控 监视 可多机监控、图表显示监视纪录、过往数据统计分析
  控制 逆流器及警报器远方控制、密码设定、故障数据读取、自动拨号告警
其它功能 通讯接口:标准配备 RS232, 并机口, STATUS DRY CONTACT,两个独立的多功能插槽
  通訊接口:選購 SNMP卡,Relay卡,RS485卡,WEB卡
  多机并联功能 可4台并机,容量可达480kVA
  紧急关机装置 有,近端及远程
  多段式风扇速度控制
  SRAM 故障数据记录 有,可以存储500笔
  模块冗余功能    模块化设计,可实现N+X冗余具有故障自动隔离功能
  独特电池管理功能    具有日常预约电池测试和电池替换告警功能
  后备时间显示功能 可准确显示电池后备时间,方便了解电池的放电容量
  电池开关侦测 可监控电池组开关(Breaker)状态,确保电池组正常运行
  直流启动 标配有直流启动功能,方便在无市电情况下开机
  可編程参数设定
超载能力 逆变器 <105%:长时间运行;105%~125%:10分钟
环境要求 工作温度 0~40℃
  相对湿度 (不结露) 0~95%
  噪音(1M距离) ≤64dBA 