山特UPS 3C320KVA不间断电源UPS 产品详情
· 品牌/型号:山特/3C320KVA
· 品牌:山特
· 型号:3C320KVA
· 设备类型:UPS电源阵列
· 额定容量:20(KVA)KVA
· 输出电压范围:380(V)V
· 输入电压范围:380(V)V
· 备用时间:外接电池min
· 转换时间:0(毫秒ms)ms
· 重量:400(kg)Kg
· OEM:可OEM
型 号 |
3C3 |
3C3 |
3C3 |
3C3 |
3C3 |
3C3 |
3C3 |
|||||
额定容量 |
10KVA |
15KVA |
20KVA |
30KVA |
40KVA |
60KVA |
80KVA |
|||||
工作方式及原理 |
在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离 |
|||||||||||
交流输入 |
相数 |
三相+N+G |
||||||||||
电压 |
380V±25% |
|||||||||||
频率 |
50Hz±10% |
|||||||||||
输入最大电流(A) |
19 |
29 |
38 |
57 |
76 |
114 |
152 |
|||||
输入功率因素 |
0.95(带输入滤波器时) |
|||||||||||
软启动 |
0-100%5sec |
|||||||||||
旁路输入 |
相数 |
三相+N+G |
||||||||||
电压 |
380V±15% |
|||||||||||
频率 |
50Hz±5% |
|||||||||||
逆变器/旁路转换时间 |
(过载)0 ms |
|||||||||||
DC 系 统 |
DC电压 |
384V(12V蓄电池32节) |
||||||||||
浮充电压 |
432V |
|||||||||||
截止电压 |
336V |
|||||||||||
最大放电电流(A) |
25 |
38 |
51 |
76 |
101 |
152 |
203 |
|||||
充电电流 |
10-25A(可调) |
|||||||||||
交 流 输 出 |
相数 |
三相+N+G |
||||||||||
电压 |
380V±1%(稳态负载) |
|||||||||||
频率 |
50Hz±5%(市电) 50Hz±0.05%(电池供电) |
|||||||||||
功率因素 |
0.8(滞后) |
|||||||||||
输出波形 |
正弦波 |
|||||||||||
总谐波失真 |
线性负载<3% 非线性负载<5% |
|||||||||||
动态负载电压瞬变 |
±5%(由0到100%跌变) |
|||||||||||
瞬间恢复时间 |
<10 ms(±5%) |
|||||||||||
不平衡电压 |
<±3% <±1%(平衡负载电压) |
|||||||||||
过载能力 |
125% 10min 150% 1min >150% 200ms |
|||||||||||
系统指标 |
工作效率 |
>91%,95%, ECO经济模式 |
||||||||||
电脑通讯介面 |
RS 232/RS 422 |
|||||||||||
运行温度 |
0-40℃ |
|||||||||||
相对湿度 |
0~90%未结露 |
|||||||||||
噪声 |
48-60dB |
53-65dB |
||||||||||
机器尺寸 |
尺寸D×W×H(mm) |
580×780×1200 |
660×1050×1400 |
1070×900×1700 |
||||||||
重量(Kg) |
200 |
300 |
400 |
460 |
550 |
620 |
700 |