适应中国电网环境
山特UPS电源输出功因0.8-适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力。整机效率高达90%,降低UPS电源的电力损耗,节约用户的使用成本。采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功因接近1,大幅减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计,提供宽广的输入电压范围,能适应恶劣的电网化境;优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。
灵活配置,因需而变
丰富的扩展功能,全方位满足客户需求。在线维修功能:可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。远程停电功能(EPO):当紧急事故发生时,可以快速关断山特UPS。并机组件:实现并联扩容和并联冗余功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。防尘组件: 提升产品在工业环境下的防尘等级。隔离变压器:为用户提供隔离保护。*具体配置请联系山特公司各分公司业务人员
小型化,低噪音
采用先进的控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,减小产品占地面积,在今日寸土寸金的办公空间里,山特UPS为您节省宝贵空间。同时山特UPS电源运行时噪音低,维护您安静的工作环境。
智能管理
山特UPS电源具有智能电池管理:采用先进的智能化充电控制方式,根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式,使电池的使用寿命得以延长,并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压(192V或是240V)。用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数,实现山特UPS 电源的智能管理。自动识别并适应50/60Hz电源系统,满足不同电源系统的要求。完善的故障保护和告警功能:提供输入、输出过压或欠压,电池过充或低压,过载,短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。
高可靠性
山特ups采用先进的DSP数字化控制技术,产品性能更优异、品质更稳定可靠。带载和过载能力强,负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力,符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求,给您的设备提供干净的电力环境。
丰富的通讯和监控
山特UPS提供RS232通讯接口,可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot),用户可根据需要选择加载山特公司的WebPower卡(SNMP卡)、CMC卡、AS400卡(干接点卡)来实现远程管理和监控功能。 (管理卡位选件)
山特UPS电源技术参数表 (6-20KVA)
型号 C6K C6KS C10K C10KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS
额定容量 6KVA 10KVA 15KVA 20KVA
输入 输入配线 单相 二线+地线 三相 四线+地线
电压范围 120 ~275V 210~475V
频率范围 46~64Hz 50/60Hz自适应
输入功因 >0.99 >0.95
输出 电压范围 220x(1±1%)VAC
频率范围 与市电同步
电流峰值比 3:1
功率因数 0.8
注: 3C10K 3C15KS 3C20KS 输入电压时380V,输出电压220V。