山特UPS电源3C30KS
3C6K~3C60K(三进单出机型) |
||||||||
型号 |
3C6K |
3C10K |
3C15K |
3C20K |
3C30K |
3C40K |
3C50K |
3C60K |
容量(KW) |
6KVA/4.8 |
10KVA/8 |
15KVA/12 |
20KVA/16 |
30KVA/24 |
40KVA/32 |
50KVA/40 |
60KVA/48 |
输入电压 |
三相四线+地线,380V±25% |
|||||||
噪音 |
≤60dB(距离1m) |
≤65dB(距离1m) |
||||||
尺寸 (W×D×Hmm) |
620×343×995 |
650×700×1510 |
||||||
重量(Kg) (不含电池) |
130 |
165 |
180 |
220 |
400 |
450 |
530 |
620 |
6000系列通用参数
输入 |
频率 |
50Hz/60Hz±10% |
功率因数 |
≥92% |
|
输出 |
电压 |
220V±0.5% |
电压调整 |
稳压±1%,动态±2%,(0-100%负载变化<20ms) |
|
频率稳定度 |
50Hz/60Hz±0.5%(电池供电时) |
|
频率扭转率 |
小于1Hz/秒 |
|
瞬间加载情况 |
±0.4%(100%瞬间负载变化) |
|
谐波失真 |
线性负载小于3%(满载),整流总谐波小于5% |
|
过载容量 |
150% |
|
波形 |
正弦波 |
|
效率 |
输入交流至输出交流 |
91%以上 |
转换时间 |
市电失存或复原 |
0秒 |
UPS转BYPASS |
小于4毫秒 |
|
电池 |
直流电压 |
192V |
充电时间 |
完全充电后8小时充电至90% |
|
警告声 |
电池放电 |
主电源失效,每4秒钟鸣叫一次 |
电池低压,每0.5秒钟鸣叫一次 |
||
电池放电停止,连续鸣叫 |
||
故障异常 |
连续鸣叫 |
|
内部保护装置LCD面板 |
电池 |
电池低能量自动关机,无熔丝开关保护 |
过载 |
过载(110~150%)30秒后自动跳至BYPASS,自动恢复 |
|
过温度 |
UPS内部温度>85℃,自动跳至BYPASS |
|
输出短路 |
限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 |
|
UPS异常 |
自动跳至BYPASS由市电供电 |
|
杂讯滤波器 |
10~10KHz at 40 db;100KHz~100MHz at 70db |
|
LCD显示幕 |
显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率(%) |
|
电池BVL |
1只LED,电池低电压时会明亮 |
|
外观环境 |
温度 |
0~40℃ |
相对湿度 |
10%~90%(非结露性) |
|
操作情况 |
距海平面1500公尺以下 |