UPS电源资讯分类
UPS电源产品分类
UPS电源行业资讯
UPS电源直销中心 >> ups电源指导
供应山特3C30KS
作者:admin 发表时间:2014/8/13 16:06:34 阅读:

                                             山特UPS电源3C30KS

3C6K3C60K(三进单出机型)

型号

3C6K

3C10K

3C15K

3C20K

3C30K

3C40K

3C50K

3C60K

容量(KW)

6KVA/4.8

10KVA/8

15KVA/12

20KVA/16

30KVA/24

40KVA/32

50KVA/40

60KVA/48

输入电压

三相四线+地线,380V±25%

噪音

≤60dB(距离1m)

≤65dB(距离1m)

尺寸

(W×D×Hmm)

620×343×995

650×700×1510

重量(Kg)

(不含电池)

130

165

180

220

400

450

530

620

6000系列通用参数

输入

频率

50Hz/60Hz±10%

功率因数

≥92%

输出

电压

220V±0.5%

电压调整

稳压±1%,动态±2%,(0-100%负载变化<20ms

频率稳定度

50Hz/60Hz±0.5%(电池供电时)

频率扭转率

小于1Hz/

瞬间加载情况

±0.4%100%瞬间负载变化)

谐波失真

线性负载小于3%(满载),整流总谐波小于5%

过载容量

150%

波形

正弦波

效率

输入交流至输出交流

91%以上

转换时间

市电失存或复原

0

UPSBYPASS

小于4毫秒

电池

直流电压

192V

充电时间

完全充电后8小时充电至90%

警告声

电池放电

主电源失效,每4秒钟鸣叫一次

电池低压,每0.5秒钟鸣叫一次

电池放电停止,连续鸣叫

故障异常

连续鸣叫

内部保护装置LCD面板

电池

电池低能量自动关机,无熔丝开关保护

过载

过载(110~150%30秒后自动跳至BYPASS,自动恢复

过温度

UPS内部温度>85℃,自动跳至BYPASS

输出短路

限流,自动关机,保险丝及无熔丝开关保护

UPS异常

自动跳至BYPASS由市电供电

杂讯滤波器

10~10KHz at 40 db100KHz~100MHz at 70db

LCD显示幕

显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率(%

电池BVL

1LED,电池低电压时会明亮

外观环境

温度

0~40℃

相对湿度

10%~90%(非结露性)

操作情况

距海平面1500公尺以下

 

 

UPS电源新品展示
公司地址:北京海淀区上地南路 邮政编码:100085
电话:010- 传真: 手机热线: 13911961732
©CopyRight 【北京天波鸿成】UPS电源运营中心