UPS电源资讯分类
UPS电源产品分类
UPS电源行业资讯
UPS电源直销中心 >> ups电源指导
EPS应急电源维护故障检测
作者:admin 发表时间:2018/10/22 9:51:00 阅读:

 EPS电源其原理为: 在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为 蓄电池 进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动 逆变器 ,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。

eps电源维修常见七大步骤
1、检查EPS电源,不仅要用 万用表 检查电压大小,还要用示波器检查电压波形
2、检查晶振有没有起振,可以用示波器检查晶振脚的波形来查看
3、检查复位信号是不是正常,复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。
4、eps应急电源中数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障,可以通过测试平行总线的对地 电阻 比较某路有没有故障来判断,或者观察各路总线的波形来判断。第五步查接口芯片
5、eps消防电源接口芯片是坏得最多的一类元件,可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。
6、通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器件更换、改造等工作。
7、测试电源
故障排除后,上机前,要进行离线加载测试。合格后方可进行上机负载测试和使用。
EPS应急电源常常出现以下故障:
(一)输出回路由于大大超载而引起输出断路器跳开;
(二)由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障;
(三)EPS应急电源充电板故障或EPS蓄电池出现质量问题;
(四)输出回路在市电正常情况下超载到120%-140%。断路器没有跳开,在市电停电时EPS逆变器不能切换供电。
(五)EPS应急电源前端没有配置 防雷器 ,在雷雨季节EPS被雷电造成损坏的;
(六)操作人员频繁操作EPS应急电源的强制启动功能,而且使蓄电池放电深度太大,从而损坏了蓄电池。
(七)春夏季节空气潮湿(特别是 地下室 ),这使EPS应急电源内部控制 电路板 上结露,使EPS出现控制故障等。
其实eps电源还存在其他一些客观问题,例如是电池质量问题,电池的结构在整个eps电源上占了很重的比例,但很多商家为了自身的利益,在选用电池上往往都忽略了电池的质量,只关注电池的价格,导致电池质量低劣,不耐用。
北京天波鸿成科技有限公司成立于2009年,是一个年轻、充满活力与激情的公司。以电气行业领军者为学习目标,努力打造行业发展典范、为用户提供完整的UPS/EPS电源技术方案、技术咨询、现场安装调试及售后等全方位的服务。 .本公司主要经营的UPS电源品牌有:山特UPS电源、APC UPS电源、梅兰日兰UPS电源、捷益达UPS电源、科华UPS电源、冠军UPS电源、科士达UPS电源、雷乐士UPS电源等。
   此外主要经营西奥根EPS电源、西奥根EPS应急电源、西奥根EPS消防电源、EPS蓄电池 、EPS消防巡检柜以及西奥根变压器、西奥根稳压器、西奥根调压器和逆变器等。
   蓄电池品牌有:德国阳光蓄电池、松下蓄电池、汤浅蓄电池、冠军蓄电池、圣阳蓄电池、美国GNB蓄电池、理士蓄电池、非凡蓄电池、风帆蓄电池、信源蓄电池、耐普蓄电池、大力神蓄电池、OTP蓄电池、CSTK蓄电池、太阳神蓄电池、赛特蓄电池等。
  我们专业的技术人员还从事EPS电源的维修,更换,专业维修大连国彪,青岛创通,北京动力源,济南电之星,上海韦德等国产机器。
   北京天波鸿成科技有限公司经过数十年的行业经验与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
、联系我们、我们能给你一个满意的方案、全新的认识、能为您服务是我们的荣幸。联系电话:18523558373(陈经理)13911961732(陈工)
UPS电源新品展示
公司地址:北京海淀区上地南路 邮政编码:100085
电话:010- 传真: 手机热线: 13911961732
©CopyRight 【北京天波鸿成】UPS电源运营中心