作者:admin 发表时间:2011/3/26 2:52:30 阅读:
   并非所有的电器设备都需要使用UPS,同样,UPS电源也并非适用所有电器设备。用户在选择UPS的负载时,主要应考虑大小、负载装置的特性、负载装置的重要程度以及不良电力对负载的影响程度。
1)负载装置的特性
    交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种。小功率负载,功率从几百VA到100KVA,一般采用单相供电方式,选用单相输出的UPS;而大功率的负载,功率从几十KVA到1000KVA,多采用三相供电方式,因此需选用三相输出的UPS。
    负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与内含整流电路的非线性负载(又称整流性负载)。电脑及其外围设备多为非线性负载。UPS 适用于电阻性负载及带容性的整流性负载。
    感性、容性负载等非线性负载启动都有冲击电流,电脑等整流性负载即使是在正常运行时,其峰值因数也有2~3,即电流的峰值为其有效值的2~3倍,因此在选用UPS时应考虑到这一特性,应给UPS留一定的余量。对于某些功率因数较低的感性负载如空调机等,因其启动电流相当大,可达其额定值的5~7倍,并且频繁启动,因此一般中小型UPS不适用,除非留有足够的余量。
2)不良电力对负载的影响
 3)负载大小与UPS容量计算
    一般电器负载都会标称其额定功率或额定电流及功率因数等参数,但由于不同类型的负载差异较大,而总功率不能够差异较大,故总功率不能够简单的相加而应该求其矢量和。好在一般情况下,用户负载大多为电脑设备,其功率因数在0.65~0.7之间,因此可以将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其他类型的负载如打印机等,可以按启动大小将其额定功率乘以一系数再计算进去。根据负载总容量的UPS,一般可以按以下公式选择:UPS容量>= 负载容量÷0.8,即负载容量应为UPS额定容量的80%以下。选择80%负载主要是考虑到负载启动的冲击电流以及用户今后扩容的需要。
         本公司主要销售UPS电源(不间断电源)EPS电源、UPS电池、净化/稳压电源、逆变电源、机房空调等产品,为用户提供完整的UPS/EPS电源技术方案、技术咨询、现场安装调试及售后等全方位的服务。公司经营的UPS电源品牌有:山特UPSAPC UPS、梅兰日兰UPS、艾默生UPS、捷益达UPS、科华UPS、四通UPS等,UPS电池品牌有:阳光UPS电池、松下UPS电池、汤浅UPS电池等,另有稳压、净化电源/EPS电源和艾默生空调等产品。公司常年与全国 具竞争优势的厂家紧密合作,确保货源优质、充足、价廉,历来秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则发展至今,同时拥有十多名业务娴熟的技术工程师,分散全国各地提供上门服务。欢迎新老客户来电洽谈业务!